金钱木

注册

 

发新话题 回复该主题

混凝土柱烂根现象及高强灌浆料处理 [复制链接]

1#
北京儿童皮肤病医院 http://m.39.net/pf/a_8810664.html
青海白癜风QQ交流群 http://www.huiwenxuexiao.com/chaoliu/xinchao/2997.html

潍北监狱改扩建工程2号习艺车间为多层钢筋混凝土框架结构,层高4.8m,柱截面()mm×()mm,主筋,单侧腹筋,箍筋多为5×5肢10

/;梁柱节点处2梁主筋通过。设计柱混凝土强度等级为C40。

鉴于柱高超过4m,柱内钢筋密度较大,混凝土施工难度相对较大,因此施工前施工单位会同监理人员制订了专项施工方案。

(1)严格把好模板及支护关;(2)模板边角、底边用双面胶带密封;(3)混凝土中粗骨料最大粒径不得大于25mm;(4)坍落度控制在~mm之间。

尽管如此,但拆模后仍发现,个别柱依然出现了柱底烂根、受力钢筋露筋等混凝土结构严重缺陷,最严重处高达60cm,深达5cm。经分析认为有以下几方面因素。

(1)模板支护:杂物清理不净,造成孔洞蜂窝;拼接不严,密封不实,跑浆漏浆。

(2)混凝土原料:骨料级配不合理,混凝土产生离析;若混凝土坍落度过小,流动性差;若坍落度过大,离析跑浆。

此外,造成烂根的主要原因可能与施工操作有关。

(1)泵送混凝土人工放料过程:一次放料高度过高,振捣时间不足;放料过程中人员配合不好,出现卸料量小速度慢不连续,造成柱底或柱角局部粗骨料堆积。

(2)振捣:振捣棒操作工人疏忽,振捣不到位,存在漏振,振捣时间不足及振捣时间过长现象。

经与监理、设计单位会商,决定采用高强度灌浆料自重灌浆法对烂根柱进行修补处理。灌浆料选择原则如下。

28d抗压强度达50MPa以上,自流性好,粘聚性适宜,快硬,早强,高强,无收缩,微膨胀,无锈蚀,无*无害无污染,不老化,耐久性好,耐候性强,稳定性高。施工操作步骤如下。

1.基层处理

将待修补柱表面剔除松动石子,使钢筋充分露出;将粘附的碎石、浮浆、灰尘、油污、积水等杂物彻底清理;用饮用水充分润湿基层。

2.支模

将待修补部位严密、稳固支设模板,模板上缘高出待修补部位顶端5cm,上角留出适当宽度灌料口。

3.灌浆料拌制

严格按产品使用说明书规定用量,称取灌浆粉料、20℃饮用水;将搅拌桶内先加水,后缓缓加灌浆粉料,边加边用手持电动搅拌器搅拌;全部加完料充分搅拌后静置1min,再搅拌1min。

4.灌浆

从灌料口持续不断地将拌制均匀的灌浆料灌入模板,适当力度敲击模板,保证填料充实。模板底部需看到有少量。

5.拆模养护

24h后拆模,洒水,以缠塑料薄膜方式养护,保持湿度;养护期为7d。

经回弹测试,灌注后3d,修补部分强度为35MPa,7d达到45MPa,28d达55MPa,达到预期修补设计要求。6个月后于装饰前再次回弹及观测修补部分,未见有变化。灌浆法修补处理柱烂根,便捷有效,实用可靠。

(孙鲁梓:山东省潍北监狱)

◎凡本

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题